水蓄能移峰填谷
<
>
水蓄能移峰填谷
水蓄能技术是利用的水的显热存储能量(冷、热),在特定时间自动释放冷量,以获取经济效益或满足某种使用需求。当前,水蓄能技术主要应用于酒店、工厂、商业中心、办公大楼等公共建筑的“移峰填谷”以节省中央空调运行费用和作为数据中心的不间断应急冷源的储备。

在线咨询:

水蓄冷技术背景

        水蓄能技术是利用的水的显热存储能量(冷、热),在特定时间自动释放冷量,以获取经济效益或满足某种使用需求。当前,水蓄能技术主要应用于酒店、工厂、商业中心、办公大楼等公共建筑的“移峰填谷”以节省中央空调运行费用和作为数据中心的不间断应急冷源的储备。
    采用电力需求侧管理的蓄能技术进行“移峰填谷”,是缓解电力建设和新增用电矛盾的有效解决途径之一。电力蓄能技术不仅仅是应对当前电力供应紧张形势的有效手段,即便在电力供应的充足时期,蓄能技术也是电力需求侧管理中“移峰填谷”的重要措施。近年来,为促进水蓄能技术的快速发展,各地区相继出台各种峰谷电价,在用户侧进行“移 峰 填 谷”可为客户节省20%- 60%的空调运行费用。

水蓄能移峰填谷(图1)

水蓄能移峰填谷(图2)



解决方案

       水蓄能“移峰填谷”技术是在电力负荷低(低谷电价时段),采用电制冷或制热,将能量高效率储存于蓄冷槽。在电力负荷高(高峰电价时段)通过智能化控制系统再把存储的能量高效率释放出来,以满足客户冷热负荷的需求。

水蓄能移峰填谷(图3)

水蓄能移峰填谷(图4)

应用案例

       在水蓄能移峰填谷领域,我司已有成功运用的案例。北京中云信云计算数据中心设计采用了我司两台18000m³的开式蓄能罐,直径24m,液位高度43m,总高度约为45m,数据中心供回水温度为7-14℃。蓄能罐不仅可以为数据中心提供应急供冷保障,同时还能够在夜间利用低谷电价蓄存冷量供给白天高峰时段的空调制冷,可谓是一举两得。经过严格的投资回收期计算,本项目建设水蓄冷系统后,数据中心运行年节省费用额度为1009.8万元,节省率高达24.4%,预计两到三年收回成本。



Copyright © 北京环渤高科能源技术有限公司 版权所有  京ICP备19002332号
×
 环渤高科